低压断路器是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由
低压断路器全部问题
最新回答: 断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
最新回答: 为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。所示在断路器所保护的配电系统中,当发生电气故障时,距故障点最近的断路...
最新回答: 自动空气断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱...
最新回答: 空气低压断路器(自动开关)是断路器的一种。绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广...
最新回答: 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
最新回答: 按正常工作条件选择,其额定电压和频率应与所在回路的标称电压和频率相适应;额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流;按保护特性选择和整定其参数。
最新回答: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50赫兹、380伏、额定电流自0.15至50安的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电...
最新回答: 保护特性:动作时间t与过流脱扣器动作电流I的关系。过载保护部分。其动作时间与动作电流成反时限关系,过载倍数越大,动作时间越短。瞬时动作部分。故障电流超过与d...
最新回答: 低压断路器有很强的分断能力。 低压断路器有良好的保护特性,能在极短的时间内完全断开线路。低压断路器的自由脱扣机构有联锁作用,当线路未恢复正常、脱扣器未恢复原...
最新回答: 低压断路器的进出线方向不能接反,是因为断路器动触头侧、静触头侧的操作机构介电性能不同,断路器动、静出头上的电弧弧根移动方式不同导致的。
最新回答: 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定...
最新回答: 当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理:1、线圈短路:更换线圈。2、电源电压太低:更换电源或调高电压。3、再扣接触面太大:重...
最新回答: 低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。辅助触头又称弧触头,一般由耐电...
猜你喜欢