2021年工地配电箱一般是600左右,价格高的可以到4000元甚至更高,便宜的可以到150-300。1、配电柜安装前对进场的成套设备及其设备基础进行安装前的检查,验收合格后才能安装箱体。 2、安装时先在距柜顶和柜底各200mm处,拉两根基准线;将盘柜按图纸规定的顺序比照基准就位,精确调整一个盘柜,再逐个调整其他盘柜;调整至盘面一致,排列整齐。 3、模拟母线对齐,安装牢固。
配电柜全部问题
最新回答: 检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,...
最新回答: 一般都是1米。行业标准,海拔高度低于1000米时,空气绝缘距离为125mm。现在国家标准一般不规定明确的空气绝缘距离,而是以冲击和耐压验证。但大部分的产品仍...
最新回答: 1、直接已知待测电压电流的范围;2、已知某些数值(如电阻、功率等)经过估算后确定量程;3、根据已知条件,不能确定待测电流电压的大小。
最新回答: 识别电压保护的类型。融合不仅是额定的电压,但无论是直流电(DC)还是交流电(AC)。一些保险丝可能双速——能够处理直流和交流电源。 然而这些评级将不同的整体...
最新回答: 禁 忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合,后 果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全...
最新回答: 1、制作材料要选择绝缘材料,做到通风、散热,防雨、防火。2、柜内的各种电器应放在绝缘板上,并且要紧固于箱内。3、高低压配电柜壳体要接地,并应通过绝缘零线接入...
最新回答: 也可以在投入运行之后或者上一次停电清扫、检查、紧固和检测之后的第四年就分批安排每一组低压配电柜系统得停电清扫、检查、紧固和检测,这样到了第五年时,就可以在五...
最新回答: 断路器不能合闸:合闸按钮接触不良,解决方法是更换一个新的合闸按钮。控制回路的熔芯烧坏:解决办法是首先看一下控制回路是否正常无短路现象,如果没有问题及时更换一...
最新回答: 母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。误操作,常发生在带负...
最新回答: 配电柜调试分为两大系统:一个是照明系统调试,另一个是电气动力系统的调试,二者的调试步骤与流程不同。配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范...
最新回答: 动力配电柜全部装配齐全并经检验合格后装柜运送。产品抵目的地后,订货单位首先需要检查包装柜是否完整,型号规格是否正确,附件、备件及随柜文件是否齐全。若不是立即...
最新回答: 按结构特征和用途分类:(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,...
最新回答: 维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。先停掉待维护配电柜供...
最新回答: 配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压...
最新回答: 在工作前,需要先检查接地线,要看铜线表面是否有断开,螺丝的接口是否有松动等,要是这些方面都不符合要求的话,要及时维修处理。