防控制柜广泛运用于工业生产、民用型房屋建筑消防设施,例如房屋建筑、水喷雾器、全自动喷洒等体系的救火供电。
挑选 泵的情况下,扬程不可以很大。消防栓出口动压工作压力应不高过0.5Mpa,做到0.7Mpa时,需设定充压设备。还以一座30米左右的住宅楼为例子,消防泵扬程不可以高过80米,不然要让导致消耗,并且使栓出口动压过大,动压过大还设定调压阀,导致二次消耗。
挑选 消防泵的情况下扬程不可以过小。依据消防栓的要求,针对多层建筑、工业厂房、仓库、房间内静空到8m的工业建筑,消防栓出口动压不得超过0.35Mpa,并按13米测算出管口。其他场地,消火栓出口动压不得超过0.25Mpa,扩充管口按10米测算。如一栋30米左右的住宅房,其楼房顶层的消火栓出口动压不可超过0.25Mpa,选泵时应随意选择扬程超过55米的水泵。