写字楼避难层管理规定是什么?

2022-11-07
我来答
3个回答

匿名用户

2022-11-07

  避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口;

匿名用户

2022-11-07

  通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开;避难层(间)的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.0人/㎡计算;

匿名用户

2022-11-07

  第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;