匿名 提交
匿名用户
2022-11-02
主要是因为蒸发量的降低而产生的,这种情况普遍的例如滤网脏堵,风扇电机转速比不足,交换机表层太脏这些!这种情况你认真观察一般结冰最明显的部位在蒸发器的出口部位,依照我的研究是在定量分析的制冷剂液态进到蒸发器里边,原本正常的的循环系统应该是到蒸发器的出口就应当蒸发完后换句话说基本上都蒸发完后,可是由于蒸发量的降低造成一些制冷剂并没有被蒸发,这种并没有蒸发的制冷剂液态由于到蒸发器尾端部位越来越低而造成类似蒸发工作压力过低的状况造成结冰的产生,这种情况一般是会造成低温维护的!
供水率越小蒸发环境温度越低而空调制冷量越小,那样便会在毛细血管进蒸发器部位先结冰,随后愈来愈多,蒸发环境温度急剧下降,蒸发量也越来越低,那样便会恶循环,造成结冰的部位愈来愈挨近蒸发器的出口端,通常产生这样的事情由于房间内管温在室内交换机的出口端,又由于过小的供液量造成回气氢压是提高的,因此本应起的作用的低温维护并没有姿势!
针对中央空调而言蒸发器结冰大概的具体情况可以分成:1:蒸发工作压力过低致使的结冰。2:蒸发量过小造成的蒸发温度低而引起的结冰状况。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2022-11-02
