对数平均温差大:末端温差小在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,整体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方法,其修正系数也一般而言在0.95左右。占地面积小构造连贯:单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出约束的检修处所,因此实现同样的换热量,板式占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8。
前者对于换热工况这方面来说有限制,在150摄氏度以内的换热工况换热,而后者对于换热工况中的温度,是并未限制的,无论对少度都可以用管壳式换热器。从价钱方面来看,板式换热器相对于管壳式换热器来说,造价低。这些只是简便的区分。
传热系数高:由于不同的波纹板互为倒置,组成繁杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50~200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2022-10-25
