将开换热器瓦解,对板片变形部位开展修理或者替换板片。在从未板片备件时可将变形部位板片暂时性拆毁后再度组装使用。
在无压状况,按制造厂提供的夹紧大小再度夹紧装置,大小应均匀一样,压紧大小的错误应不大于±0.2N(mm)(N.为板片总数),两压紧板间的平行度应维持在2mm以内。在外漏部位上做好记号,然后换热器解体一一排查化解,再次装配或换垫片和板片。
夹紧大小不好、各处尺码不均匀(各处大小错误不应大于3mm)或夹紧松动。部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫毁损或换热器密封垫片老化。