中央空调选择风机盘管的注意事项有哪些?

我来答
3个回答

匿名用户

2022-09-09

  机外静压,一般样本的风机盘管参数都是在0静压状态下,获得的参数,而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下,我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。

匿名用户

2022-09-09

  风量,目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。

匿名用户

2022-09-09

  电机功率,现在不少的行业人都认为风机盘管技术早已经成熟,产品质量都差不多,因此可以选择的只是品牌,殊不知,风机盘管的电机功率是必须要考虑的因素。一些电机功率对比,两者相差13W,以某区域的风机盘管作为案例,每天运行10个小时,每年运行200天,每年可节省26度电,如果一栋大厦有500台这样的风机盘管,一年下来也是一笔开销。虽然在初投资方面,存在有一定差价,增加的初投资可以在3年左右回收,这笔经济帐大家都知道怎么选更为划算。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。