UPS(uninterruptedpowersupply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上的逆变器不工作,只是在市电停电时,才由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。因此它对市电品质基本没有改变。
一般,每四年对UPS设备进行一次检修,首先是更换UPS所有风扇,再根据运行情况,由专业人员带电检查直流回路纹波情况,从外表查看直流电容和交流电容有无异常,用专用表测试电容容量情况,确定是否更换电容。清除方法就是,在清扫、检修完成后,开始回装插件,注意插件要插紧,二次插头要插好。检查通电后风扇和盖板是否有共振。若以上情况都正常,UPS继续手动旁通供电负载,在不带载情况下,由专业技术人员单独给UPS供电调试自动旁通、整流器和逆变器。若调试正常,UPS开始切换,由手动旁通切换到自动旁通再到逆变器供电。其次是在除尘时,检查各连接件和插件有无松动和接触不牢的情况。
我们平时在维护UPS电源,把重点都放在了主机以及UPS蓄电池上,对于这些小灰尘可能有时候会忽略了,其实灰尘积多了,多UPS主机的影响也很大。在一些气候干燥的地区,由于空气中的灰尘比较多,UPS主机内的风机会将灰尘带入机内沉淀,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱而造成主机工作失常,并且发出误报警,大量的灰尘还会造成UPS电源散热不好,导致机内温度升高,影响UPS电源的使用寿命,更严重的就是会造成UPS主机爆炸。所以关于UPS除尘,我们一定要重视起来。