匿名 提交
匿名用户
2022-06-24
发电机启动电流过大,UPS开始进入过载状态,滴水声响起(过载报警)。建议再提供一台与发电机功率匹配的UPS。UPS有多大,三相还是单相?如果是三相机,可能是你的发电机相序与UPS不符,或者频率不对;如果是单相,可能是频率不对或者零线反了。
并不说不能使用,但必须匹配。三相输入的UPS应接在三相发电机上,而单相输入的UPS应接在三相发电机上,这样发电机的负载要平衡,单相功率不能过大。UPS的输出频率跟踪输入频率,小品牌发电机的频率和电压不稳定,UPS承受不了,所以直接加到负载上,负载烧坏,即使有在线UPS。
不可行,必须安装稳压器。由于发电机的输出电压极不稳定,上下波动较大,如果直接接入UPS的市电输入,会极大地影响UPS本身的性能,增加UPS的故障率,降低UPS的效率。低功耗的ups具有功率因数校正功能,可以快速应对市电的变化。小型发电机也是电控的,可以快速响应负载的变化。但两者不同步,导致UPS和发电机都处于不断调整中,使发电机输出频率的变化率(不是范围)超过UPS市电输入的允许频率变化率,发电机的功率无法正常接入。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2022-06-24
