UPS供电系统的缺陷,想一想UPS不间断电源系统内部有没有电量不足,如果内部电流不足,报警器就会自动发出警报,其实缺电这一现象很简单的检查就能知道,了解这种情况后就能及时充电,不要让UPS长期处于缺电状态。外部供电中断,在使用过程中,如果是外部接线电源出现故障,再加上内部又处于亏电状态,则会不断发出警报,此时由于外面又没有电,所以无法插上电源,此时最好是在关闭一段时间后,等待接到电话后直接接通UPS进行充电,这样报警就不会发生。
UPS电源故障现象:一台迈普1KVA在线型UPS电源,开机旁路正常,按开断开关,无反应,继电器未关闭,逆变器无法工作。UPS电源故障分析及维修:根据故障现象,大致上可以判定面板电路或继电器电路的故障。拆开外壳,取出面板,使用万用表先测量继电器。因为按压开开开关不起作用,怀疑ON开关损坏,分别用万用表红.黑两笔连接ON开关,并按住ON开关,ON开关显示良好。接通电源,用万用表直流电压档分别测量开关机两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压;不带电压的端子是通过电阻R99连接到R100电阻上的,然后用万用表测量R99两端对地电压,一端有电压。ON连接的一端没有电压。
关闭电源,使用万用表测量功放板输出电路部分的二极管Q13.Q14.Q19.Q20均正常,MOS大功率管(YTFP250)Q7.Q22.Q23也是正常的,测定另一臂的MOS大功率管Q5.Q17.Q18,发现Q17和Q18的D和S极之间的电阻是0Ω,Q5没有发现异常。由于Q17.Q18两功率管的D、S极并联,因此将Q17.Q18焊在一起单独测量,Q18正常,Q17的D、S极的确击穿短路。