匿名 提交
匿名用户
2022-05-17
高压及低压的断开压力值可通过高压或低压的调节盘开展调节。若转动调节盘加大调节弹簧力,则高压及低压的断开压力值就相应增大,反之,则减少。
高压或低压的差动值可以通过高压或低压压差调节盘展开调节,右转动压差调节盘使蝶形弹簧压力增大,则差动值相应增大。
高压压力控制器和低压压力控制器:
(1)动作法则:高压压力控制器和低压压力控制器的效用法则相同。当波纹管内压力上升,其值大于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),促进摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护效用。压力过低时若切断电源,起低压保护效用。下面以高压压力控制器为例,介绍操纵压力范围。设压力为P1时触点通,压力为P时触点断,其工作压差范围为P~P1。D520/7DDK压力控制器
压力高时,触点断,当压力降低到P1点时,触点通。而压力又升高到P点时,触点又断开。低压压力控制器的动作与此相反。
(2)工作压差:工作压差是指触点通、断之间的工作压力间距。若高压控制器断开压力定为14kg,工作压差定为2kg,即当压力超过14kg时控制器断开;压力最低12kg时控制器接通。缩小工作压差,可提高控制精度。但不可调得太小,否则会频繁动作。控制器触点动作应灵巧,要瞬间通和断,否则会产生火花放电,烧坏触点。
低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、转换和调节的元件或装置。操纵电器按其工作电压的长短,以交流1000V、直流1500V为界,可分割为高压控制电器和低压控制电器两大类。
总的来说,低压电器可以分成配电电器和控制电器两大类,是成套电气装置的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电过程中,大多数使用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2022-05-17
