控制变压器怎么测试好坏?

2022-05-11
我来答
5个回答

匿名用户

2022-05-11

通电测量:通电用万用表交流AC档测试输出线,如有电压输出且稳定的是好的,如无电压输出或输出电压不稳压就是坏了。

匿名用户

2022-05-11

断电测量:①变压器是由两组线圈组成的。每组线圈就是由一条线绕成,所以量阻值可以判断好坏,220V输入线一般是红线,这组线阻值不能太小,用万用表量的时候不能短路,短路接近0Ω就坏了,红线一般阻值会在30Ω至200Ω,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。②如出现开路,查看保险丝,如保险丝是好的,就是变压器输入线圈内部线断坏了。输出线一般是黑线或其他颜色,阻值都是接近0Ω,如阻值很大或开路就是线断坏了。

匿名用户

2022-05-11

用万用表高阻档,两表笔分别接初、次级线圈的各一个出线头,指示应在数兆欧以上,无穷大为佳。 一般小功率的降压变压器,初级线圈细而多,因而容易断,次级则是粗而少,很少会断的。 初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越大。181欧,正常,估计为4~5W的变压器。次级电阻就小多了,应该在几欧到0.几欧。

匿名用户

2022-05-11

用万表的电阻档。测初次级线圈的直流电阻。如果是通电阻较小。说明绕组没线。这只是估测如果线圈匝间短路测不出来。还要测初次级是否短路或初次级是否与铁芯短路。也可将初级通上交流电。用电压档测输出有没有电压,电压是否符合要求。

匿名用户

2022-05-11

先用万用表电阻档RX1或RX10去测变压器的两侧线圈,都要通,初级电阻大,次级电阻小,(降压),再测初次级间,不能通,基本测定是好的。再用变压器的初级线圈两端去接万用表的交流电压50-100伏档位,用一接干电池去碰触变压器次级的线圈两端。此时万用表的表针应有很强的摆动,这是感应电流和互感电压的作用,这就证明该变压器一切正常,无匝间短路出现。