电抗器绝缘电阻如何测试?电抗器绝缘电阻测量方法是什么?

2022-05-11
我来答
5个回答

匿名用户

2022-05-11

测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表(俗称摇表)。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷(变压器属于电容型电器设备),方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用屏蔽法测试(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位有可能已经受潮,需对变压器进行干燥处理。

匿名用户

2022-05-11

(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表。(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确。(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的。

匿名用户

2022-05-11

绝缘电阻测试是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是摇表或绝缘电阻测试仪,但是其它类型的仪器亦可用来检查不同绝缘类型的完整性。

匿名用户

2022-05-11

a.将设备或系统关闭,并与其他所有电路、开关、电容、碳刷、避雷器和断路器保持断开。b.被测系统对地完全放电。c.选择合适的测试电压。d.接线,如果被测量绝缘电阻阻值较大,建议使用屏蔽导线,同时增加接地线,以防击穿。测试线应避免缠绕,降低测试误差。e.开始测试,一段时间后(通常是一分钟)读取仪表示值,记录数据及此时环境温度。f.测试结束,如果被测对象是电容性设备,应对设备充分放电。最后拆除连接导线。

匿名用户

2022-05-11

绝缘电阻测量方法:测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~2500V 兆欧表 ;测量绝缘子时,应选用2500~5000V兆欧表。 一般情况下,测量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。