工地正规三级配电箱具体有什么要求?

2022-05-11
我来答
5个回答

匿名用户

2022-05-11

(1)配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜(6)各回路进线必须有足够长度,中间不得有接头。(7)接线时不能出现压皮、露铜等现象;线头要尽量避免交叉,必须交叉时应在交叉点架空跨越,两线间距不小于2mm。(8)安装后应标明各回路使用名称(9)安装完成后必须清理配电箱内的残留物(10)导线要使用不同的颜色。

匿名用户

2022-05-11

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma·s。

匿名用户

2022-05-11

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

匿名用户

2022-05-11

总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

匿名用户

2022-05-11

采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);采用TN-S接零保护系统;采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。