  常见三种连接界别及用到场合:

  1.Dyn11的含义:D:高压侧三角形接法,y:低压侧星型接法;n:低压侧中性点引出;11:轻重压差相位差30度。

  使用场合:单相不抵消电流超过额定电流的25%,即单相载荷多;系统有较大的谐波存在,有消谐功用;

  2.Yyn0的含义:Y:高压侧星型接法,无中性点引出;y:低压侧星型接法;n:中性点引出;0:高低压差位差0度。

  使用场合:三相负载基本抵消;供电系统谐波不严重;常用于10KV系统。

  3.Yd1含义:Y:高压侧星型接法;d:低压侧三角形接法;1:长短压差相位差30度。

  使用场合:35KV配电系统。

匿名用户

2022-05-10

  计算变压器的功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流,单相变压器功率由用电总功率*120%取得(效率按80%测算)。

  三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):

  1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。

  2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3测算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。

  3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。

匿名用户

2022-05-10

  变压器连接组别的表示方式:IEC基准中规定了变压器绕组联接组的最新表示方式。即三相变压器绕组,连通成星形、三角形、曲折形时对于高压绕组则分别用Y、D、Z表示;对于中、低压绕组则分别用小写字母y、d、z表示。如果是星形或曲折形联结有中性点引出时,则分别用YN或ZN,yn或zn表示。变压器按高压、低压绕组联结的次序组合起来就是绕组的联结组。