在使用高低压配电柜时要注意哪些?低压配电柜跳闸是什么原因?

2022-05-10
我来答
3个回答

匿名用户

2022-05-10

  母排连接处过热:1.接触不良。可以采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。2.对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,松紧程度应适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。

匿名用户

2022-05-10

  开关柜内部发生短路:1.母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。对污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。2.电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。应选择开断容量合适的断路器。3.误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。必须严格执行操作规程,杜绝误操作。4.检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。5.小动物造成短路。原因:小动物(如老鼠、蛇等)钻入开关柜内,造成短路。处理办法:装设防护网,防止小动物钻入。

匿名用户

2022-05-10

  1、制作材料要选择绝缘材料,做到通风、散热,防雨、防火。2、柜内的各种电器应放在绝缘板上,并且要紧固于箱内。3、高低压配电柜壳体要接地,并应通过绝缘零线接入地底。4、进出电缆必须是绝缘电缆于柜底进出,设防护栏,不得承受外力。使用高低压配电柜时,严格按照安全要求去做,这是为使用者的生命安全负责,务必多加注意。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。