匿名 提交
匿名用户
2022-04-25
选用3WL,20断路器配ETU45B/LCD,D电子脱扣器(也可选ETU25B,但没有显示窗)55kA,断路器最大额定电流In,max=3200A,额定电流In=2000A
选用ETU25B或ETU45B,有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合;
保护的配置,用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护;
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2022-04-25
