格力中央空调系统压力比过低保护吗?

2021-05-12
我来答
1个回答
推荐回答

匿名用户

2021-05-12

空调的高、低压保护是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关,主要作用是检测系统压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。低压保护检测的是系统中的回气压力一般低于0.05MPA开关动作,作用是防止系统中没有制冷剂运行而损坏压缩机。高压保护检测的是排气压力一般高于3.5MPA开关动作,作用是防止系统中制冷剂过多和冷凝器散热不良,而损坏压缩机或爆裂管道。 修理方法是低压保护开关动作时查看制冷剂的量是否正常,蒸发器散热应该良好。高压保护开关动作时查看制冷剂是否过多,冷凝器散热应该良好。和高、低压开关本身应该正常。